Пытаюсь разобраться со следующей задачкой:
1. На вторичной смоделированного трансформатора на подстанции - параметры на скрине, проседает напряжение при перегрузке. Я это понимаю как при добавлении нагрузки в сеть, ток потребление увеличивается, что приводит к падению бо́льшего напряжения на внутреннем сопротивлении трансформатора. Т.е. от напряжения на входе, отнимается напряжение которое падает на внутреннем сопротивлении трансформатора (которое выросло из-за повышения тока), и напряжение на вторичной оказывается ниже чем было до добавления нагрузки. 2. Затем, я увеличил мощность трансформатора с 1 МВА до 2,5 МВА, и прогнал опять в проге. Результат теперь мне уже не совсем понятен - напряжение восстановилось. Справка: Не судите строго за такой вопрос, образование нынче пошло такое что в техникуме не учат о деталях работы трансформатора, в дебри нас вообще не вводили. Надеюсь на опыт знатоков. Ниже приведены три случая: 1) До добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 2) После добавления нагрузки - трансформатор 1 МВА 3) После добавления нагрузки - трансформатор 2,5 МВА 4) Параметры трансформаторов (1 МВА и 2,5 МВА) Вопрос: Почему при одинаковых параметрах трансформатора до и после, кроме как его увеличения в мощности с 1,0 МВА до 2,5 МВА, напряжение на вторичной перестало проседать? Внутреннее сопротивление осталось тем же, и нагрузка после того как увеличилась, не менялась больше. Сообщение отредактировал RuElektrik007 - 3.2.2023, 19:49 |
|
|
14.2.2023, 5:13
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.9.2021 Пользователь №: 58870 |
eugevict,
Поделитесь пожалуйста хорошей литературой для трансформаторов, так чтобы на пальцах объяснили. Поверьте, я не халявщик, мне просто действительно хочется знать, а не просто использовать ПО как панацею от всех проблем. Насколько хватило моих знаний, я понял что ток I0 это ток холостого хода, а не ток нагрузки. Выкладываю: 1. Rх.х. = R1 + RМ Где R1 это сопротивление первичной обмотки, RМ это сопротивление связано с потерями на гистерезис в стали. 2. P0 (или PХ.Х.) = R1 X I02 + RМ X I02 Где I02 это ток холостого хода, или также его можно записать как I1х.х.2 3. Итого, PМ = RМ X I02, а значит получаем Вашу формулу - 4. P0 (или PХ.Х.) = PМ + R1 X I02 Следовательно, Потери в стали = Потери Х.Х. = Не зависят от тока нагрузки Потери в меди = Потери К.З. = Зависят от тока нагрузки Как Вам мои каракули на этот раз? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 21:59 |
|