Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск.
п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается. Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала? |
|
|
14.2.2023, 0:52
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, Релейщики взбунтуются потребуют доплаты/переаттестации рабочих условий труда/спецодежда и т. д ...... |
|
|
14.2.2023, 7:08
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
|
|
|
15.2.2023, 0:25
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
переключения выполнять их никто не заставляет, а проверить отсутствие напряжения , плакаты повесить, допуститься - вполне выполнимо. ЗАПРЕЩЕНО!!! допускаться надо на рабочем месте. При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно. ЛИШЬ ТОЛЬКО ПРОВЕРИТЬ ПОДГОТОВКУ! А как же успокаивающее душу релейщика прикосновение рукой оперативника при первичном допуске если на рабочем месте не видно заземления/ неееет подешевле правила не получится обойти ПРОВЕРЯТЬ ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ релейщики не имеют права только в своих цепях вторичных!: 19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В. ПЛАКАТЫ тоже не их дело вывешивать! да и нет их у них. ДОПУСК разрешён только так: 13.3. Повторный допуск к работе в последующие дни на подготовленное рабочее место осуществляет допускающий или с его разрешения ответственный руководитель работ. Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале. При этом разрешения на допуск к работе от вышестоящего оперативного персонала не требуется. Производитель работ или (наблюдающий) с разрешения допускающего имеет право допустить бригаду к работе на подготовленное рабочее место, если ему это поручено, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска. При возобновлении работы на следующий день производитель работ или (наблюдающий) должен убедиться в целости и сохранности оставленных плакатов, ограждений, флажков, а также надежности заземлений и допустить бригаду к работе. Сообщение отредактировал олегу - 15.2.2023, 0:27 |
|
|