Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно подключить счётчик по ГОСТ 32395-2020 |
8.2.2023, 19:21
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Эта тема создана в связи с частыми вопросами, возникающими при подключении приборов коммерческого учёта электрической энергии (счётчиков), а также в связи с многочисленными ошибками подключения счётчиков системы АСКУЭ (Автоматизированной Системы Коммерческого Учёта Электроэнергии), установленных на опорах ВЛ.
Ниже показаны электрические схемы и примеры подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями межгосударственного ГОСТ 32395-2020 (можно посмотреть и скачать бесплатно здесь). В этом экземпляре ГОСТ 32395-2020 исправлены замеченные опечатки, в т.ч. и опечатка на рисунке А3 приложения А. Внимание! Большинство веб-сайтов распространяют электронную версию ГОСТ 32395-2020, где на рисунке А3 приложения А имеется опечатка (разделение PEN-проводника показано неверно). Правильно должно быть так, как показано на схеме ниже: Другие схемы подключения счётчиков в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32395-2020: Примеры выполнения монтажа щитков учёта. Ниже на левом изображении показана наиболее распространённая ошибка, где совмещённый нулевой и защитный PEN-проводник подключен непосредственно к нулевой клемме счётчика, а разделение PEN-проводника на нулевой рабочий N-проводник и защитный PE-проводник выполнено после счётчика. Такое подключение может вызывать завышенные показания некоторых моделей электронных счётчиков, а также может стать причиной выхода из строя счётчика в случае обрыва PEN-проводника между этим счётчиком и питающей ТП: На изображении ниже показано правильное подключение электронного счётчика согласно ГОСТ 32395-2020: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
15.2.2023, 16:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Ваня Иванов) С учётом замечаний и предложений, высказанных в ходе обсуждения данной темы, возьму на себя смелость (так сказать на общественных началах) внести некоторые поправки в одну из наиболее востребованных схем учёта для трёхфазного ввода, показанную на рис. А.6: Стесняюсь спросить, но всё же...... а к кому эти поправки относятся?К СО, потребителю или чисто теоретически? Теоретически, с точки зрения инженерии и безопсности, вроде как мы все это знаем и понимаем. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:50 |
|