Совмещение производитель/допускающий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Совмещение производитель/допускающий |
13.2.2023, 12:11
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск.
п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается. Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала? |
|
|
16.2.2023, 23:54
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск. п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается. Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала? Пункт ясно гласит что такое совмещение не допускается, а значит и нет смысла давать им права оперативников. Не требуется отключать, заземлять, ограждать(чистка панели от пыли, восстановление маркировки...)совмещай. Требуется- нельзя совмещать! 42.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В. В соответствии с этим пунктом, если производитель работы подготовлен соответствующим образом, выдающий НД может разделить процедуру подготовки РМ и допуск на отдельные процессы, если такое разделение не угрожает безопасности производства работ. Вообщем необходимо рассматривать конкретную ситуацию на месте, сложность подготовки РМ и допуска, уровень подготовленности производителя работ для выполнения функций допускающего. Выводы не верные! |
|
|
17.2.2023, 0:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7348 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Выводы не верные! Сможете обосновать свою уверенность, флаг в руки. При производстве таких работ производитель работ, не просто производитель, а ЭТП, который подготовлен и наделен приказом по организации правами допускающего. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»