Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Совмещение производитель/допускающий

Opornik
сообщение 13.2.2023, 12:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 78
Регистрация: 13.1.2022
Пользователь №: 59295



Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск.

п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается.

Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
олегу
сообщение 16.2.2023, 23:54
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(Opornik @ 13.2.2023, 12:11) *
Коллеги, правомерно ли совмещение производителем работ, занимающимся обслуживанием устройств РЗА ,обязанностей допускающего в э/у выше 1000В с учетом того , что саму подготовку РМ заранее выполняет ОВБ? Т.е. производитель рабочее место не готовит, а только выполняет допуск.

п.42.5 ПОТЭЭ вроде бы говорит о том,что если подготовка РМ выполняется в э/у выше 1000В - то такое совмещение не допускается.

Чтобы такое совмещение являлось легитимным ,как вариант, можно предоставить права оперативно-ремонтного персонала работникам, занимающимся обслуживанием устройств РЗА. Но насколько это правомерно, если работники , обслуживающие РЗА занимаются только релейкой и не выполняют переключений, и не попадают под определение оперативно-ремонтного персонала?


Пункт ясно гласит что такое совмещение не допускается, а значит и нет смысла давать им права оперативников.
Не требуется отключать, заземлять, ограждать(чистка панели от пыли, восстановление маркировки...)совмещай.
Требуется- нельзя совмещать!


Цитата(gomed12 @ 15.2.2023, 19:55) *
42.5. Производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики, разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки рабочего места. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки рабочего места не требуется выполнения отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В.
В соответствии с этим пунктом, если производитель работы подготовлен соответствующим образом, выдающий НД может разделить процедуру подготовки РМ и допуск на отдельные процессы, если такое разделение не угрожает безопасности производства работ.
Вообщем необходимо рассматривать конкретную ситуацию на месте, сложность подготовки РМ и допуска, уровень подготовленности производителя работ для выполнения функций допускающего.


Выводы не верные!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.2.2023, 0:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7348
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(олегу @ 16.2.2023, 23:54) *
Выводы не верные!

Сможете обосновать свою уверенность, флаг в руки.
При производстве таких работ производитель работ, не просто производитель, а ЭТП, который подготовлен и наделен приказом по организации правами допускающего.






--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения