Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
4.3.2023, 10:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3232 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. установите реле напряжения -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_случайный_* |
4.3.2023, 19:16
Сообщение
#3
|
Гости |
Если захлест проводов происходит в конце линии, то обычно величины токов КЗ недостаточно для мгновенного отключения автоматического выключателя. установите реле напряжения А может все таки адекватные уставки применять? Соответствующие ожидаемым токам короткого замыкания .. |
|
|