Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
6.3.2023, 8:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17501 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
6.3.2023, 8:42
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Второй раз вижу тему, но так и не понял, господа.. где же итоги ? Зачинщик и вовсе замолк.. Может ПНы от молнии выгорели и следует на ВЛ повесить разрядники и ОПНы в сборки ? ПН выгорели в результате перехлёста проводов на ВЛ-0,4. Предохранители не были самопальными, покупали заводские. Как ОПН или разрядники могут защитить от КЗ? Сам склоняюсь к тому, что ПН возможно "левые", а может не подобраны по току КЗ линии. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|