Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Защита ВЛ-0,4 , Можно ли вместо предохранителей установить АВ |
2.3.2023, 13:12
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 |
Здравствуйте!
Эксплуатируем электрические сети. В связи с недавним ураганным ветром, произошли фазные замыкания проводов на ВЛ-0,4 кВ. Персонал при осмотре оборудования обнаружил, что предохранители на 250 А в КТП на отходящие ВЛ не просто перегорели, а разлетелись со взрывом, повредив привод, губки и т.п. Вопрос к опытным эксплуатационникам, можно ли вместо предохранителей установить автоматы на соответствующий ток? Читал в инете, всяко разно написано, нет единого мнения. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.3.2023, 9:14
Сообщение
#2
|
Гости |
РТЗО - применяют на эл.станциях, сети короткие, там из-за близости источника питания токи кз большие, а отходящих присоединений от одного РТЗО куча задвижек, вентиляторов, насосов. Для того там и реакторы по 0,4кВ.
Для распределительных сетей реакторы не применяются, сети длинные, напруги и так иногда не хватает. Да и предохранители менять на автомат сомнительное дело, из-за кз на одной фазе отключится вся линия. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.3.2023, 10:19
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 3:58 |
|