Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Сгорел дом. Помогите.

Александр-К
сообщение 1.2.2018, 0:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 53594



Помогите разобраться, что произошло и почему сгорел дом.
Последний пролет ЛЭП, от которой был подключен дом, 2фазных ( 2 прибора учета), один ноль - проходили очень близко от фронтона. Крыша, водосточные трубы, слив цоколя вокруг дома - все из оцинковки (это все искрилось на стыках, как искра пьезо зажигалки). 8.12 ветер 12 м/с, провода стали касаться крыши, искры как от сварки. Я пришел с работы, в коридоре, где были счетчики, был запах дыма. В доме запаха не было, выключил все автоматы (шт. по 5-6 на прибор учета). Провода не плавились, а дыма становилось больше. Вышел на улицу и увидел под сайдингом пламя, было темно, но вроде какой-то провод был прилипшим к крыше. Пока вызывал пожарных, искры по всему наружнему железу (крыша, водостоки, цоколь). Еще пара сильных вспышек о крышу и на столбе. Потом выяснилось, что до пожара провода ЛЭП коротили о крышу, были искры, остались следы и на проводах и на железе крыши, что один из проводов перегорел о крышу где-то за час до пожара и еще плюс две аварии на нашей линии (включили фидер минут за 30-40 до пожара). Также после пожара нашли на брусе (первые ряды уцелели) следы, как от выжигателя под проводом заземления. Пламя появилось как раз по месту прохождения этого провода.
Сейчас с лаборатории пришли результаты по образцам, изъятым в доме. Из 20, примерно на 10 показало КЗ (первичное). Дому 10 лет, провода медь, никаких проблем с электрикой, кроме сгоревших лампочек не было. Дознаватели считают, что причина пожара понятна, КЗ в нескольких местах одновременно. Хотят закрывать дело. Я не согласен. Ваше мнение. Почему появились эти КЗ в доме? Почему раскалился кабель заземления? И что вообще могло произойти?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 10.3.2023, 1:22
Сообщение #2





Гости






Подскажите пожалуста, после технологического подключения к дому электросетями у меня сгорел дом. Пожарный надзор считает что это внутренняя проводка в доме. Акта ещё не дали. За два дня до пожара было сначало плановое отключение света затем аварийное и на следующий день после отключения у меня сгорел дом до тла. Пожарный надзор считает что экспертизу проводить не с чего, что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр-К   Сгорел дом. Помогите.   1.2.2018, 0:03
- - просто Гоша   Необходим чертёж/рисунок дома, расположения провод...   1.2.2018, 1:14
- - ЛЕША   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 4:03)...   1.2.2018, 2:27
- - с2н5он   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 1:03)...   1.2.2018, 7:17
- - гудвин 30   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)...   1.2.2018, 8:23
- - Гость сочувствующий   Что было построено первым, дом или ЛЭП? Вопрос осн...   1.2.2018, 9:13
- - Volt380   а потому что делать надо было всё сразу по нормаль...   1.2.2018, 10:38
- - Александр-К   Мы этот дом купили 8 лет назад, сами не строили. П...   1.2.2018, 13:04
|- - Олега   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04...   1.2.2018, 13:42
- - Ixtim   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)...   1.2.2018, 15:35
- - Гость сочувствующий   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 0:03)...   1.2.2018, 15:40
- - Александр-К   Файлы JPEG (фото и схема) не подгружаются. Может н...   1.2.2018, 18:25
- - ЛЕША   Грузите на сторонний файлообменник. Ссылку потом с...   1.2.2018, 18:52
- - Rezo   Автор! Если уж создали тему (а вопрос серъёзн...   1.2.2018, 19:40
- - Александр-К   Схема Фото   1.2.2018, 22:04
- - Александр-К   за час до пожара фазный пережгло о крышу, его обна...   1.2.2018, 23:51
- - Гость сочувствующий   Если дело дойдёт до суда, в первую очередь будут р...   2.2.2018, 0:11
- - Гость   Цитата(Александр-К @ 1.2.2018, 13:04...   2.2.2018, 1:00
- - Ваня Иванов   Согласен с предыдущими коллегами. Причиной пожара ...   2.2.2018, 1:22
- - ЛЕША   По фото ВЛ-0,4кВ проходит через участок (над участ...   2.2.2018, 2:05
|- - rosck   Замыкание проводов на крыше могло вызвать обгорани...   2.2.2018, 5:13
- - шахтер   Да уж, за час до пожара хозяин фотографирует дым, ...   2.2.2018, 7:17
|- - ЛЕША   Цитата(шахтер @ 2.2.2018, 11:17) а он про...   2.2.2018, 7:51
- - Александр-К   дом построен после линии с разрешениями и соглосов...   2.2.2018, 8:26
|- - ЛЕША   Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 12:26...   2.2.2018, 8:56
|- - gomed12   Цитата(Александр-К @ 2.2.2018, 8:26)...   2.2.2018, 9:23
- - Сунцов Денис   никак не въеду, зачем крышу заземляли? Чтобы молни...   2.2.2018, 8:38
|- - Олега   Цитата(Сунцов Денис @ 2.2.2018, 8:38) ник...   2.2.2018, 9:45
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 2.2.2018, 13:45) Толку от ...   2.2.2018, 9:59
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 9:59) Если линия ...   2.2.2018, 10:54
- - gomed12   На ТП защита должна была сработать, что может и не...   2.2.2018, 9:57
- - ЛЕША   Да ладно бы молния один раз в год ударила... А то ...   2.2.2018, 11:26
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:26) А там то л...   2.2.2018, 11:54
- - ЛЕША   А вот как повернулось.. Провод прилип. Никто не ож...   2.2.2018, 11:55
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 2.2.2018, 11:55) .. на крыш...   2.2.2018, 12:19
- - Rezo   Цитата(Александр-К)дом построен после линии с...   2.2.2018, 13:21
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) И РЭС это ...   2.2.2018, 13:58
|- - ЛЕША   Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 17:21) И РЭС это ...   2.2.2018, 14:22
|- - гудвин 30   Цитата(Rezo @ 2.2.2018, 13:21) Вы это сер...   5.2.2018, 12:47
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 5.2.2018, 12:47) ... Н...   5.2.2018, 19:07
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2018, 20...   6.2.2018, 8:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 8:56) Читаем...   6.2.2018, 9:10
- - Костян челябинский   Ага, сейчас ещё окажется, что разрешение в огне сг...   2.2.2018, 17:08
- - zendo057   Металлическую крышу надо заземлять обязательно.В с...   5.2.2018, 23:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 5.2.2018, 23:13) ... В ...   6.2.2018, 6:41
- - zendo057   Да я так считаю.У автора совсем другой случай.Пров...   6.2.2018, 6:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 6.2.2018, 6:56) ... есл...   6.2.2018, 9:21
- - гудвин 30   Типа того. Есть веши которые нужно понимать и ум...   6.2.2018, 9:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 6.2.2018, 9:13) ... Ес...   6.2.2018, 9:34
- - НИР   Честно говоря не видел ни одну заземленную крышу ч...   6.2.2018, 9:44
- - Rezo   Господа!.... Не смешивайте нарямую молниезащит...   6.2.2018, 9:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 9:51) ... Не смеш...   6.2.2018, 10:43
- - гудвин 30   Ладно отбрасываем землю.Пусть хозяин (бывший) пров...   6.2.2018, 11:55
- - Rezo   Цитата(гудвин 30)Кто виноват что провода коснулись...   6.2.2018, 15:16
- - гудвин 30   А собственник в чем виноват. Можете разъяснить. Ес...   6.2.2018, 15:21
- - Rezo   ЦитатаА собственник в чем виноват. Можете разъясни...   6.2.2018, 15:56
- - гудвин 30   Т.Е вы утверждаете что собственник отвечает за сто...   6.2.2018, 16:21
- - Sn1x1   Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 14:56) Разъяснять...   6.2.2018, 16:36
- - S-cream   Я вот с обоюдной виной не особо согласен. При всей...   6.2.2018, 20:51
|- - Sn1x1   Цитата(S-cream @ 6.2.2018, 20:51) Я ...   7.2.2018, 8:00
- - Rezo   Цитата(S-cream)владелец участка не должен (не...   6.2.2018, 21:10
|- - гудвин 30   Цитата(Rezo @ 6.2.2018, 22:10) Вина собст...   7.2.2018, 9:15
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 9:15) ... И ...   7.2.2018, 9:45
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 10...   7.2.2018, 9:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 9:59) ... Го...   7.2.2018, 11:44
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 11...   7.2.2018, 14:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 14:08) Ешо р...   7.2.2018, 15:00
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 16...   7.2.2018, 15:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 15:36) ... А...   7.2.2018, 21:54
|- - гудвин 30   Цитата(Гость сочувствующий @ 7.2.2018, 21...   8.2.2018, 9:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2018, 9:26) ... Пр...   8.2.2018, 10:51
- - Rezo   Цитата(гудвин 30)Вы так и не ответили, чей столб. ...   7.2.2018, 9:38
- - Rezo   ЦитатаАвтору нужно не размытое выражение а конкрет...   7.2.2018, 10:51
|- - гудвин 30   Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:51) Это понятн...   7.2.2018, 11:28
- - Rezo   Цитата(гудвин 30)Ваше отношение к теме и не только...   7.2.2018, 11:49
- - гудвин 30   МИРУ -МИР. Жалко мужика. Предлагаю слово ЕСЛИ на ф...   7.2.2018, 12:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(гудвин 30 @ 7.2.2018, 12:24) ... ...   7.2.2018, 13:08
- - Rezo   Да у автора нарушение и по расстоянию ВЛ, таким об...   7.2.2018, 22:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 22:24) ... таким ...   7.2.2018, 23:40
- - гудвин 30   Т.Е вы косвенно признаете, что кто проводил (Т.Е э...   8.2.2018, 11:13
- - Rezo   Цитата(гудвин 30)Приглашаю тоже поучаствовать в че...   8.2.2018, 17:47
- - Гость_Елена_*   Подскажите пожалуста, после технологического подкл...   10.3.2023, 1:22
|- - Митяй_   Цитата(Гость_Елена_* @ 10.3.2023, 1:22) П...   10.3.2023, 11:07
- - с2н5он   строить новый дом   10.3.2023, 6:25
- - Электромонтёр   Ну а с чего вы собираетесь эту экспертизу проводит...   10.3.2023, 8:40
- - Сунцов Денис   Если электрическая причина пожара внешняя, у сосед...   10.3.2023, 10:03
- - Электромонтёр   Пожарные то здесь при чём? С таким успехом надо пи...   10.3.2023, 11:28
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 11:28) ...   10.3.2023, 13:44
- - Электромонтёр   Ну пусть надзор. Сути не меняет. Как он может напи...   10.3.2023, 13:58
|- - Митяй_   Цитата(Электромонтёр @ 10.3.2023, 13:58) ...   10.3.2023, 16:24
- - Rezo   Цитата(Электромонтёр)Как он может написать не ерун...   10.3.2023, 16:57
- - случайный   нет смысла обсуждать данный вопрос на форуме, всей...   10.3.2023, 17:56