Выбивает УЗО , причем не всегда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает УЗО , причем не всегда |
10.3.2023, 13:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 |
Здравствуйте, коллеги. Прошу помочь советом.
Смонтировал новую проводку в квартире (МКД, вторичка, двушка, Москва, дом 1999 года постройки, серия п-3м, если это важно). Старую алюминиевую проводку не стал хоронить, оставил старые розетки для холодильника и роутера (неотключаемые линии). Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла. Там алюминий хороший и косяков точно нет. Новая проводка медь 3х2,5мм ГОСТ. Все оконечные розетки установлены и подключены лично мной. Проверены в работе. Жилы электровыводов - зачищена внешняя изоляция и заизолированы концы на момент ремонта в квартире. УЗО питает только НОВУЮ проводку. Приборов пока никаких не подключено. Дано: в поэтажном щите вводной АВ 2П 40А от стояка. Далее - электросчётчик. После учёта идет УЗО DeKraft 2П 63А (новое, только из магазина, явно не "уставшее") + 2 однополюсных автомата на старые алюминиевые линии (розетки+свет), от него уже вводной кабель в саму квартиру. В квартирном щитке стоит реле напряжения на вводе (RBUZ D2-63), после него дифы 2П 16А + автоматы на электрическую плиту и розетки. Повторюсь - освещение "родное". После монтажа розеток, изолирования всех электровыводов (для подсветок, бра, кондиционеров) и расключения квартирного электрощитка провел пуск, всё было нормально, ничего нигде не вышибало. Все розетки прошел с тестером, который так же имеет функцию определения разрыва ноля, перекоса ноль-земля и пр. Реле работает, показывает текущий вольтаж на вводе, всё пучком. При уходе отключаю ввод АВ и я спокоен. На днях зашел на объект, включаю ввод, секунд через 5 срабатывает вводное УЗО после этого автомата. Выключаю нагрузку старой линии в поэтажном щите, у себя в щите всё выключил. Пробую снова - та же картина. УЗО после этого вообще перестало включаться. Помогало только выключение ввода. Проверил еще раз по квартире все оконечные устройства. Нигде нет нагрузки, розетки никто не трогал. Иду к поэтажному щиту снова, включаю ввод, затем УЗО, сработало уже секунд через 15. Снова всё обесточил, повторяю процедуру. Заработало... Что это за глюки? Подскажите, кто сталкивался с подобным. Провел в квартире около 2 часов после этого - всё работало. Сообщение отредактировал MOCKBA - 10.3.2023, 13:27 |
|
|
11.3.2023, 10:15
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ясный день, что баз мегомметра пускать объект в работу негоже. Вкрутил какой дурень шуруп в ноль - вот и хлебайте ситечком.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_случайный_* |
11.3.2023, 12:34
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 13:46 |
|