Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.

Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 13.3.2023, 10:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 2:35) *
...медный кабель 4х16 ...сильно греется... оконцован штырьевыми наконечниками... ток примерно 56А... в чем причина, помогите разобраться.
Уважаемый Sugarf0ot! Хотя Вы не указали тип кабеля, однако, к гадалке не ходи, что это кабель с многопроволочными жилами (иначе зачем его было оконцовывать), т.е. жилы кабеля не монолитные. Теперь включаем второе полушарие мозга и медленно, со скрипом соображаем, почему же в этом месте происходит нагрев кабеля?
Фраза "оконцован штырьевыми наконечниками" ещё не означает, что кабель с многопроволочными жилами оконцован качественно и правильно. Возможно, перед его оконцеванием следовало хорошо зачистить и облудить жилы или применить специальную токопроводящую пасту, т.к. многопроволочные жилы имеют свойство довольно быстро окисляться и нагреваться, а с ростом температуры процесс окисления происходит ещё интенсивнее до полного "выгорания" жилы в этом месте.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 17:39
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены