Нагрев кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрев кабеля |
13.3.2023, 2:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 |
Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54 |
|
|
13.3.2023, 10:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...медный кабель 4х16 ...сильно греется... оконцован штырьевыми наконечниками... ток примерно 56А... в чем причина, помогите разобраться. Уважаемый Sugarf0ot! Хотя Вы не указали тип кабеля, однако, к гадалке не ходи, что это кабель с многопроволочными жилами (иначе зачем его было оконцовывать), т.е. жилы кабеля не монолитные. Теперь включаем второе полушарие мозга и медленно, со скрипом соображаем, почему же в этом месте происходит нагрев кабеля? Фраза "оконцован штырьевыми наконечниками" ещё не означает, что кабель с многопроволочными жилами оконцован качественно и правильно. Возможно, перед его оконцеванием следовало хорошо зачистить и облудить жилы или применить специальную токопроводящую пасту, т.к. многопроволочные жилы имеют свойство довольно быстро окисляться и нагреваться, а с ростом температуры процесс окисления происходит ещё интенсивнее до полного "выгорания" жилы в этом месте. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 17:39 |
|