Нагрев кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрев кабеля |
13.3.2023, 2:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 |
Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54 |
|
|
13.3.2023, 17:42
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.7.2022 Пользователь №: 59931 |
А фото проблемного места можно?
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 3:14 |
|