Испытание трансформатора , протокол неверен

atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
StarikDjin
сообщение 13.3.2023, 22:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61081



Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные
Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод.

Сообщение отредактировал StarikDjin - 13.3.2023, 22:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 5:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены