![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61081 ![]() |
Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод. Сообщение отредактировал StarikDjin - 13.3.2023, 22:20 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |