Нагрев кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нагрев кабеля |
13.3.2023, 2:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 |
Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54 |
|
|
13.3.2023, 18:10
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61074 |
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!
|
|
|
14.3.2023, 11:49
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы! -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 15:30 |
|