Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1 Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом 1. Характеристика масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме. 2. Сопротивление изоляции R60 - за время ремонта снизилось не более чем на 30%. 3. Сопротивление изоляции R60 не ниже указанного в табл. 2. 4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30) град. С должно быть не менее 1,3. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 ![]() |
Смущает ПТЭЭП приложение 3,1 таблица 1 Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом А что был проведён капремонт с заливкой масла? Протокол - нет причины испытаний, нет влажности окр воздуха, срока поверки приборов,приборы не все, нет ответственных испытателей,как определялась температура обмотки, указана температура чего??, замер изоляции-в таблице не указаны схемы измерений, а замер ВН-НН лишний (правильно: ВН-НН+бак или по зонам в случае плохих замеров- Л-ВН/Э-НН/минус-бак и т.д.), омики в таблице недостаточно данных, Ктр по нормам надо по методам ОРГРЭС и сетевым нормам-нет/ группа- по нормам и ОРГРЭС надо по сетевым -нет/масло испытывать не надо п.6.20.4норм (зависит от причины испытаний)/ВВ испыт не надо п.6.7.1норм/ изоляция в норме п.6.4.1/Кабсорбц (зависит от причины испытаний) результат его должен волновать руководство. Это всё для капремонта без слива масла и ремонтах внутри тр-ра. Сообщение отредактировал олегу - 14.3.2023, 23:46 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |