Испытание трансформатора , протокол неверен

atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
atinv
сообщение 12.9.2008, 12:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1
Порядок и объем проверки изоляции обмоток
трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

1. Характеристика масла
(в объеме сокращенного анализа) - в норме.
2. Сопротивление изоляции R60 - за время
ремонта снизилось не более чем на 30%.
3. Сопротивление изоляции R60 не ниже
указанного в табл. 2.
4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30)
град. С должно быть не менее 1,3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
олегу
сообщение 14.3.2023, 23:03
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



Цитата(atinv @ 12.9.2008, 12:01) *
Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1
Порядок и объем проверки изоляции обмоток
трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

А что был проведён капремонт с заливкой масла?

Протокол - нет причины испытаний, нет влажности окр воздуха, срока поверки приборов,приборы не все, нет ответственных испытателей,как определялась температура обмотки, указана температура чего??, замер изоляции-в таблице не указаны схемы измерений, а замер ВН-НН лишний (правильно: ВН-НН+бак или по зонам в случае плохих замеров- Л-ВН/Э-НН/минус-бак и т.д.), омики в таблице недостаточно данных, Ктр по нормам надо по методам ОРГРЭС и сетевым нормам-нет/ группа- по нормам и ОРГРЭС надо по сетевым -нет/масло испытывать не надо п.6.20.4норм (зависит от причины испытаний)/ВВ испыт не надо п.6.7.1норм/ изоляция в норме п.6.4.1/Кабсорбц (зависит от причины испытаний) результат его должен волновать руководство. Это всё для капремонта без слива масла и ремонтах внутри тр-ра.

Сообщение отредактировал олегу - 14.3.2023, 23:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 6:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены