Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.3.2023 Пользователь №: 61081 ![]() |
Добрый день всем.
Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод. Сообщение отредактировал StarikDjin - 13.3.2023, 22:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Добрый день всем. Прочитал пост выше, но и вводить в эксплуатацию не испытанный транс тоже не правильно, последствия могут быть весьма печальные Перед вводом в эксплуатацию провели испытание трансформатора ТМГ1250 КВА 6кВ. повышенным напряжением промышленной частоты прибором Скат 70М, удалось поднять напряжение до 3 кВ и прибор отключился т.к. ток утечки превысил номинал ток прибора. Возник спорный вопрос с заводом изготовителем, они утверждают что мы сожгли изоляцию обмоток трансформатора т.к мы не должны были производить эти испытания. Подскажите имели ли мы право производить испытания и насколько прав завод. Вообще-то, испытание трансформаторов повышенным напряжением 50гц, для маслянных трансформаторов 6Кв, испытательное напряжение до - 22,5 киловольт. А для сухих - 14,4 киловольта. Производители что, очумели? И перемычки внутри трансформатора из сшитого полиэтилена лепят? Да ещё низкого качества? И полиэтилен 6Кв должен держать 3,6Кв 50гц 24 часа, а 7,2Кв - в течении часа, или постоянное напряжение 14,4Кв 15 минут, ГОСТ Р 55025-2012. Плюс рекомендации производителя для полиэтилена низкого качества. Варвары!!! 1. Кроме испытаний повышенным: 2. Сопротивление изоляции. 3. Измерение емкости и тангенса обмоток. 4. Сопротивление обмоток постоянному току. 5. Проверка группы соединений. 6. Замер коэффициента трансформации. 7. Проверка работы переключателя ступеней. 8. Измерение потерь холостого хода. 9. Проверка условия допустимости параллельной работы. 10. Фазировка. 11. Проверяется масло. 12. Проверка всех предусмотренных защит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 15.3.2023, 14:45 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |