Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Необходимость РЛНД на конечной оп. ВЛ 10 кВ для ТП

g7i
сообщение 15.3.2023, 8:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.10.2022
Пользователь №: 60595



Подскажите есть ли в ПУЭ или ГОСТ требование чтобы для тупиковых ТП присоединенных от последней опоры ВЛ выше 1000 Вт по кабельной линии устанавливался РЛНД? Прилагаю рисунок.
Зачем-то установили РЛНД на оп.2 т.е. сделали секционирование ВЛ, а на конечной оп. N кабель соединили с проводом без РЛНД. Между оп. 1 и оп.N больше 10 опор.
Опять же допускается ли заземлять броню кабеля на прямую со спуском заземления опоры?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_2023_03_15_04_17_53.jpg ( 52.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2023, 13:14
Сообщение #2





Гости






Цитата(g7i @ 15.3.2023, 8:00) *
Подскажите есть ли в ПУЭ или ГОСТ требование чтобы для тупиковых ТП присоединенных от последней опоры ВЛ выше 1000 Вт по кабельной линии устанавливался РЛНД?

А Вы к электрике и ВЛ каким боком относитесь? Судя по подчёркнутому мною Вашего текста - весьма сомнительным ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
g7i
сообщение 17.3.2023, 0:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.10.2022
Пользователь №: 60595



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.3.2023, 0:14) *
А Вы к электрике и ВЛ каким боком относитесь? Судя по подчёркнутому мною Вашего текста - весьма сомнительным ...


Также придирчиво как Вы к моему тексту.

[font="Comic Sans MS"][/font]
Цитата(Roman D @ 17.3.2023, 0:31) *
А кто их, психов, знает? Может, хотят предохранители менять на высокой стороне ТП?


Если я правильно понял схему по фото, то после отключения РЛНД вынесенного на предшествующую опору - можно менять ПК безбоязненно (после проверкой УВН и наложения ПЗ разумеется).

В моем же случае, изображенном на рисунке, между РЛНД на оп.1 и соединением КЛ-10 кВ с проводом на оп.N (без РЛНД) около 20 опор, к нескольким из которых, в перспективе, возможно присоединение новых ТП.

Вот и назрел вопрос: как принудить строителей поставить РЛДН на оп.N? чтобы схема р/сети была удобной для переключений. Для этого мне нужно сослаться на мат. часть.

Цитата(с2н5он @ 16.3.2023, 18:12) *
если это было проектное решение, то искать нет смысла


К сожалению проекта нет.

Сообщение отредактировал g7i - 17.3.2023, 0:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_случайный_*
сообщение 17.3.2023, 18:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(g7i @ 17.3.2023, 0:14) *
К сожалению проекта нет.

Выполненные работы должны быть каким-то образом задокументированы. Смета, техническое задание, договор.. Если никаких документов нет - примите сочувствия и соболезнования icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 5:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены