![]() КЛ-10 , параллельная прокладка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() КЛ-10 , параллельная прокладка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; две КЛ-10, метод прокладки ГНБ одна на 3 м. глубины, другая 3,5 м., идут параллельно, расстояние выдерживается, на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Там-же в ПУЭ п.2.3.84 сказано- глубина 0.7 метра. На глубине больше 1 метра, тем более 3, кабель невозможно будет найти и определить место повреждения, если таковое случится. Уточню, что в ПУЭ-6 п.2.3.84 есть слова "не менее":На мой взгляд, Вы намеренно закладываете в свой проект дальнейшую невозможность ремонта. Цитата 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: Т.е. можно зарыть КЛ на глубину и более 0,7 м, если потом искать место повреждения придётся не Вам самим.линий до 20 кВ - 0,7 м; 35 кВ - 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения - 1 м... Поэтому насчёт сложности поиска места повреждения КЛ на глубине 3 м полностью согласен с коллегой sasha4312, хотя мне приходилось находить место повреждения КЛ-10 кВ даже на глубине 8 м (!), но это уже другая тема... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_случайный_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
мне приходилось находить место повреждения КЛ-10 кВ даже на глубине 8 м (!) А что дальше? Нашли повреждение, а как на такой глубине залегания устранять? Шахту копать? Или не устаняли? Какой смысл тогда искать.. Сдаётся, Ваня, вы фантазёр-сказочник интернетный.. имхо |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сдаётся, Ваня, вы фантазёр-сказочник интернетный.. имхо Да нет, здесь Ване как раз не фантазирует. Раскапывать кабель на глубине 8 метров не доводилось, но на двух метрах - сплошь и рядом! Вы что, думаете уложили кабель на глубине 0,7 м и он так вечно будет лежать? Таки нет! Элементарно выросшая трава и сгнившая куда девается? Да увеличивает почвенный слой над кабелем. А в основном это инженерная деятельность человека. Проводятся какие либо земляные работы, куда грунт девать? Да вон пустая территория рядом - туда и высыпали. Пример: монтировали наружное освещение полигона твёрдых бытовых отходов, проще говоря свалки. Установили мачты высотой 22 м, наверху - площадки со светильниками, внизу - рубильники на высоте 2 м с кабелями питания от ТП. Думаете всё так и осталось? Индейская изба "фиг вам" - в общем "мне по ... а вам по пояс" и даже меньше ... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |