![]() КЛ-10 , параллельная прокладка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; две КЛ-10, метод прокладки ГНБ одна на 3 м. глубины, другая 3,5 м., идут параллельно, расстояние выдерживается, на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый с2н5он! Вас очень сложно понять. Сначала Вы говорили, что:
...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно... Затем Вы говорите:...здесь не пересечение как таковое Так как же всё-таки проложены (или ещё только будут проложены) Ваши кабельные линии? Отвечаю на дилетантский вопрос Случайного гостя, который похоже только языком молоть умеет и любит всюду вставлять свои 5 копеек ...Нашли повреждение, а как на такой глубине залегания устранять? Шахту копать? Или не устаняли? Какой смысл тогда искать.. Сдаётся, Ваня, вы фантазёр-сказочник интернетный.. Чтобы не захламлять тему посторонними "лирическими отступлениями", спрячу свой ответ под спойлер:Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.3.2023, 17:49 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |