Необходимость РЛНД на конечной оп. ВЛ 10 кВ для ТП

g7i
сообщение 15.3.2023, 8:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 23.10.2022
Пользователь №: 60595



Подскажите есть ли в ПУЭ или ГОСТ требование чтобы для тупиковых ТП присоединенных от последней опоры ВЛ выше 1000 Вт по кабельной линии устанавливался РЛНД? Прилагаю рисунок.
Зачем-то установили РЛНД на оп.2 т.е. сделали секционирование ВЛ, а на конечной оп. N кабель соединили с проводом без РЛНД. Между оп. 1 и оп.N больше 10 опор.
Опять же допускается ли заземлять броню кабеля на прямую со спуском заземления опоры?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_2023_03_15_04_17_53.jpg ( 52.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 18.3.2023, 20:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3695
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(g7i @ 15.3.2023, 23:23) *
...Меня еще учили принципу электроснабжения: один аппарат - одна линия. Как этот принцип обосновать нормативной документацией?
Обращайтесь к тем, кто учил Вас этому весьма странному принципу. Если следовать данному принципу, то все распределительные сети надо переделывать...
Что касается вопроса установки РЛНД (Разъединителей Линейных Наружных Двухколонковых). Как Вы предлагаете выполнять периодические испытания силовых трансформаторов и прочего электрооборудования этих тупиковых ТП?
А как Вы предлагаете выполнять поиск места повреждения КЛ-10 кВ в случае её повреждения, если эту КЛ-10 кВ нельзя ничем отключить и создать видимые разрывы с обеих сторон? Вот для этого и существуют РЛНД, расположенные с обеих сторон КЛ-10 кВ. Неважно, что один из них находится на расстоянии 20 пролётов ВЛ-10 кВ. Было бы хуже, если бы его вообще не было! А так хоть чем-то можно отключить КЛ-10 кВ и создать видимые разрывы.

Запомните следующий основной принцип электроснабжения: Ничто не вечно под Луной! Рано или поздно что-то придётся испытывать, ремонтировать, заменять на более новое, т.е. модернизировать и т.д. Поэтому заранее, ещё на стадии проектирования, должна быть продумана возможность безопасного выполнения технического обслуживания и ремонта отказавшего электрооборудования, а заодно и возможность безопасного выполнения его периодических испытаний. Не лишним будет продумать и вопрос бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии в этот период. А Вы говорите: "один аппарат - одна линия"...
Иногда и двух линий бывает мало, если аппарат принадлежит очень высокому начальству из ещё более высокого правительственного аппарата.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.3.2023, 20:57


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 22:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены