Измерение изоляции без отключения N и PE , НТД

Sega70
сообщение 20.3.2023, 11:50
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



В процессе эксплуатации измеряем Rизоляции кабелей элетропроводки. Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить.
Всем было бы полезно. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Митяй_
сообщение 20.3.2023, 12:04
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Лучше всё мерять, имхо...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sega70
сообщение 20.3.2023, 12:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 11.1.2021
Из: Зеленогорск
Пользователь №: 58078



Цитата(Митяй_ @ 20.3.2023, 16:04) *
Лучше всё мерять, имхо...

Конечно лучше все мерить, но когда у тебя забит щиток и не просто даже найти нужные провода, не говоря, что отключить от шинок N и PE, то измерение только фазного провода было бы кстати, тем более, что только его изоляция находится в работе. Если это требуется делать регулярно - каждый раз отключая нули, будет износ.
Отключил автомат и измерил - для периодической проверки достаточно, осталось найти норматив
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены