2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; две КЛ-10, метод прокладки ГНБ одна на 3 м. глубины, другая 3,5 м., идут параллельно, расстояние выдерживается, на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2023, 12:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый с2н5он! В первом посте Вы сказали:
...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? Когда в посте #5 я дал исчерпывающий ответ, Вы сказали:...здесь не пересечение как таковое и уточнили в посте #18:Цитата ...пересечение это когда одна КЛ идёт в одну сторону, другая поперёк В таком случае получается, что у Вас кабели не пересекаются, а перекрещиваются! Следовательно, необходимо сделать так, чтобы кабели не перекрещивались, а пересекались, как показано на картинке:-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|