2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями; две КЛ-10, метод прокладки ГНБ одна на 3 м. глубины, другая 3,5 м., идут параллельно, расстояние выдерживается, на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.3.2023, 20:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
..."Перекрещивание" от слова "крест", который под прямым углом. А "пересечки" - они под любым углом. А коллега с2н5он так не думает! Сначала в посте #1 он говорил:Цитата ...на каком то участке они пересекаются (так надо ) и опять идут параллельно - нарушение? Затем в посте #18 сказал, что Цитата ...пересечение это когда одна КЛ идёт в одну сторону, другая поперёк А Вы, Олега, так всё запутали, что теперь уже никто не сможет понять, что понимается под термином "перекрещивание" и "пересечение".Если честно, то мне по-барабану, как там будут проложены эти КЛ-10 кВ, перекрещиваясь или пересекаясь между собой, однако, я бы не стал создавать "ловушку" (западню, засаду) для следующих поколений, которым рано или поздно придётся ремонтировать эти кабельные линии. Представьте себе ситуацию, когда для ремонта одной из двух КЛ-10 кВ, проходящих параллельно, нужно точно определить, где какая линия. Для этого проверяют, перепроверяют, уточняют и переуточняют по несколько раз, где же идёт нужная КЛ, чтобы случайно не разрезать не ту КЛ. А определить из двух КЛ нужную не так-то просто, как кажется на первый взгляд. При этом довольно часто ошибаются даже опытные поисковики, т.к. при параллельной прокладке кабельных линий индукционный сигнал, подаваемый для трассировки на одну КЛ, наводится по закону электромагнитной индукции и в соседней КЛ и отличить эти сигналы практически невозможно, если нет специальной накладной рамки, коториой ещё надо уметь пользоваться. Поиск и идентификация кабеля, когда он не один - это целая наука. Из-за неправильного определения КЛ и несоблюдения правил электробезопасности стали калеками или погибли немало электриков. Поэтому ПУЭ и требуют избегать перекрещиваний КЛ между собой. -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 7:55 |
|