Приветствую всех. Подскажите пожалуйста в столь вроде простой ситуации...
Имеется 16 квартирный дом. Учёт электроэнергии общедомовой трёхфазный и 16 учетов однофазных (на каждую квартиру по учёту) суть в том что ежемесячно общая сумма КВт по счетчикам с квартир разнится с общедомовым в среднем на 500Квт, где на общедомовом потребление больше. Левых вводов при банальных проверках типа визуального и топовыми плечами при отключении всех потребителей не обнаружено. Склоняемся к не коректному подключению. Где фаза приходит и уходит на потребителя, а ноль только приходит, а уходящего нет и клема пустая. И так на всех учетах вкл. Общедомовой. Постараюсь прикрепить фото. Подскажите в столь бональном вопросе считается ли такое подключение правильным и верна ли теория некоректности считывания потребления. Заранее всём спасибо. Заранее извиняюсь за орфографию) Фото Сообщение отредактировал Fixikherov - 18.3.2023, 20:37 |
|
|
19.3.2023, 14:01
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А щёччики в доме чьи?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.3.2023, 19:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.3.2023 Пользователь №: 61109 |
А щёччики в доме чьи? Энергосбытовой компании Ваня не надо всех мерить по себе общее потребление сколько? Общее потребление около 3000 кВт в месяц. Большая часть пенсионеры поэтому не так много А пофазно на общедомовом счётчике можно потребление посмотреть? По-разному думаю можно. Кстати надо завтра посмотреть. В энтом деле - без разницы. Хотя должны принадлежать ЭСО. Принадлежат к энергосбытовой компании. Когда несколько месяцев была разница в 800 кВт. То жильцы погнали с наездом в Россети и им этот перевес пересчитали и они эту разницу не платили. После этого пошло опять с разницей 200,500,300квт в месяц. Меня больше бомбит что учеты на кв установленны с одним нулевым проводом на вход, на выход нуля нет. Но учеты опломбиорованы ЭСО... Инфы что такое подключение является работоспособным коректно считать не нашел. |
|
|
20.3.2023, 14:44
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Цитата Меня больше бомбит что учеты на кв установленны с одним нулевым проводом на вход, на выход нуля нет. Но учеты опломбиорованы ЭСО... Инфы что такое подключение является работоспособным коректно считать не нашел. Во многих счетчиках между входным и выходным нулем просто стоит перемычка. И то что отходящий в квартиры нуль взят не со счетчика а с общего нуля, никакой роли не играет, хотя и не совсем по правилам. Я-бы обратил внимание на общий счетчик, на его подключение. Если Вам не трудно, опубликуйте его точное название, или фото. Ну, и до кучи, если не трудно, квартирный счетчик, они у Вас вроде-бы одинаковые. Намёкиваете на "электросетевых мошенников" ? И стало быть на ихних пособников (в нашей среде) ? Ваня Иванов намекивает на безграмотных, в данном вопросе, электромонтеров или проектировщиков! Я тоже по молодости такое мог слепить. Неправильное подключение, им нарисованное, вполне возможно! И не хотелось-бы думать, что кто-то этим сознательно пользуется. И не дай Бог, в нашей среде. И, возможно, дело совсем не в этом!!! Сообщение отредактировал sasha4312 - 20.3.2023, 15:03 |
|
|
20.3.2023, 16:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ваня Иванов намекивает на безграмотных, в данном вопросе, электромонтеров или проектировщиков! Я тоже по молодости такое мог слепить. Можно уточнить о какой неправильности Ваня там намёкал, я уж запамятовал.. ?
Неправильное подключение, им нарисованное, вполне возможно! |
|
|
20.3.2023, 22:22
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 645 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Можно уточнить о какой неправильности Ваня там намёкал, я уж запамятовал.. ? К примеру, трехфазные счетчики СЕ303 в нулевом проводе имеют (имели) датчик тока, и при фазных тока равных нулю, накручивали потребление по току протекающему по заземляющиму проводнику, если он подключен к нулевому проводнику после счетчика. Чем больше перекос нагрузок в линии, тем больше ток в нулевом проводнике этой линии, тем больше насчитает лишнего неправильно подключенный такой счетчик. А в конкретном случае, вероятно существуют повторные заземлители после общего счетчика, что предположил Ваня Иванов. Про другие такие-же трехфазные счетчики, у меня информации извините нет. Возможно, есть и другие такие-же. P.S. Вам сказочно повезло!!! Только вечером написал Вам ответ, а утром ко мне подошёл знакомый электромонтажник, он у себя в доме сделал недавно хороший заземлитель, и его трехфазный счетчик стал мотать лишнее. Счетчик - Меркурий 231. Заземлитель отсоединяет, счетчик мотать перестает. Сообщение отредактировал sasha4312 - 21.3.2023, 7:31 |
|
|