Установка переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка переносного заземления |
25.12.2022, 13:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
|
|
21.3.2023, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
В итоге однозначного ответа я так и не услышал...Усложним задачу, необходимо подготовить рабочее место на ТСН (схема прилагается), отключаем АВ-0,4 кВ, отключаем ВН-10 кВ, включаем ЗН, снимаем ПР-10 кВ. Первый вопрос: как безопасно чистить верхние губки снятых ПР-10 кВ, если заземлён только участок нижних губок?
Второй вопрос: при отключении выводов ВН ТСН остаётся незащищённым и есть риск поражения эл.током при обратной трансформации, соответственно ТСН необходимо заземлить и со стороны НН. Минимальное сечение ПЗ до 1 кВ - 16 кв.мм., как струбцины ПЗ установить на тоненькие вывода НН? |
|
|