Установка переносного заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установка переносного заземления |
25.12.2022, 13:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при подготовке рабочего места на трансформаторе напряжения 10 кВ для исключения обратной трансформации его необходимо заземлить. Какое переносное заземление использовать для установки со стороны низкого напряжения?
|
|
|
21.3.2023, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2020 Пользователь №: 56647 |
В итоге однозначного ответа я так и не услышал...Усложним задачу, необходимо подготовить рабочее место на ТСН (схема прилагается), отключаем АВ-0,4 кВ, отключаем ВН-10 кВ, включаем ЗН, снимаем ПР-10 кВ. Первый вопрос: как безопасно чистить верхние губки снятых ПР-10 кВ, если заземлён только участок нижних губок?
Второй вопрос: при отключении выводов ВН ТСН остаётся незащищённым и есть риск поражения эл.током при обратной трансформации, соответственно ТСН необходимо заземлить и со стороны НН. Минимальное сечение ПЗ до 1 кВ - 16 кв.мм., как струбцины ПЗ установить на тоненькие вывода НН? |
|
|
21.3.2023, 22:46
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
В итоге однозначного ответа я так и не услышал...Усложним задачу, необходимо подготовить рабочее место на ТСН (схема прилагается), отключаем АВ-0,4 кВ, отключаем ВН-10 кВ, включаем ЗН, снимаем ПР-10 кВ. Первый вопрос: как безопасно чистить верхние губки снятых ПР-10 кВ, если заземлён только участок нижних губок? Второй вопрос: при отключении выводов ВН ТСН остаётся незащищённым и есть риск поражения эл.током при обратной трансформации, соответственно ТСН необходимо заземлить и со стороны НН. Минимальное сечение ПЗ до 1 кВ - 16 кв.мм., как струбцины ПЗ установить на тоненькие вывода НН? Какая у вас компановка(транс где-в одной ячейке или этаже, ПР где далеко ли от Р? Попробую опередить: Писал же п17.2.ПРАВИЛ Силовые трансформаторы и трансформаторы напряжения, связанные с выделенным для работ участком электроустановки, должны быть отключены и схемы их разобраны также со стороны других своих обмоток для исключения возможности обратной трансформации. -- отключаем АВ НН/ВН/Р/ПР -- ставим ЗН 6кВ и расшиновываем АВ0,4 в сторону НН, либо расшиновываем НН на трансе и приходящие концы от АВ изолируем (если ПЗ не ставится) -- ставим ПЗ на верхние губки ПР и спокойно работаем 😊 Если при работе на верхних губках ПР нужно снять ПЗ(например ВВ испытание этого участка, пыль там протереть) тут самое интересное: -- оценить при допуске величину разрыва Р, на 99,9% он менее требуемого по ТБ 0,6м, оценить будет ли работник приближаться к этой части схемы, а при испытании он будет приближаться -- ограждаем 10кВ (здесь расстояние от ограждения до 10кВ можно уменьшить до 0.35м) Согласно 23.3. правил ТБ В электроустановках напряжением до 20 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, разрешается применение изолирующих накладок, помещаемых между отключенными и находящимися под напряжением токоведущими частями (например, между контактами отключенного разъединителя). Эти накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением. В данном случае легче всё же накладку -- Работаем Если прокладок нет и высоковольтники проработавшие не один 10ток лет без них и узнавшие наконец под старость лет как нужно безопасно работать вдруг испугались за свою жизнь, -- отключать и заземлять участок за Р иль требовать от начальства и оперативников правильной организации рабочего места, либо согласно правил организовывать данную работу как работу под напряжением. Насчёт ТЛС да на такую колобаху любую ПЗ можно установить (у нас они стоят в схеме частичного заземления нейтрали в КРУ6кВ. у вас зигзаг значит ноль там наверное шинкой собран) Сообщение отредактировал олегу - 22.3.2023, 0:20 |
|
|