Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9.... Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? |
![]() |
|
![]() |
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? IMHO для бытовых потребителей неравномерность нагрузки на фазы не регламентируется. Все 5 кВт можно снять с одной фазы. Равномерность загрузки фаз ТП обеспечивается случайным распределением нагрузок от большого числа маломощных абонентов. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:08 |
|
![]() |