В процессе эксплуатации измеряем Rизоляции кабелей элетропроводки. Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить.
Всем было бы полезно. Спасибо |
|
|
24.3.2023, 9:19
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.1.2021 Из: Зеленогорск Пользователь №: 58078 |
3-ой ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016 в настоящее время ДЕЙСТВУЮЩИЙ
Документ сильно изменен относительно предыдущих, в нем, в частности удален раздел Требования к протоколу испытаний, который подробно описывал содержание протоколов. В п. 6.4.3.3 Сопротивление изоляции электроустановки имеется следующее: «Если цепь содержит оборудование, которое может повлиять на результат, измерение должно выполняться только между токоведущими проводниками, соединенными между собой, и землей. ……………………….. Для улучшения условий измерения нейтральный проводник должен быть отключен от главного заземляющего зажима [главной заземляющей шины (ГЗШ)]. В системах TN-C измерение следует выполнять между токоведущими проводниками и PEN-проводником.» Мое прочтение: В системе TN-S (N и PE – разделены) – разземляем N и измеряем L + N относительно PE. Если есть возможность отделить L от N без инструментального демонтажа (вынуть вилку из розетки), то измеряем изоляцию и между L и N. В системе TN-C (PEN) – Измеряем изоляцию только между фазой и землей (PEN). То есть не лезем в щиток и не пытаемся найти и отключить рабочие ноли от заземления – просто отключаем автомат и измеряем фазу относительно земли. Что и требовалось узнать. Сообщение отредактировал Sega70 - 24.3.2023, 9:29 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 3:10 |
|