Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Нагрев кабеля

Sugarf0ot
сообщение 13.3.2023, 2:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61074



Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.

Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sugarf0ot
сообщение 13.3.2023, 18:10
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61074



Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElektroH
сообщение 25.3.2023, 23:42
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 20.8.2013
Пользователь №: 35063



Цитата(Sugarf0ot @ 13.3.2023, 19:10) *
Доброго вечера всем, проблему решили, причин было несколько, кабель плохого качества, зачистили изоляции примерно пол метра, жилы все окислились, и АВ "хорошая" подделка под ABB s203, быстро ослабевали контакты, буквально после 12ти часов работы кабель можно вынимать руками без особых усилий. Заменили кабель и АВ на новые, ABB оригинал соответственно, и конечно заказчик жутко возмущался, почему так дорого. Всем спасибо за оперативные ответы!

Да.. сейчас вообще тяжко с нормальными брендами, нужно проверять, а то левака тащат будь здоров..((
Вернуться в начало страницы