![]() АВР |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АВР |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здрасте...Интересует следующий вопрос...По 1-ой категории электроснабжения требуется автоматическое включение резерва (АВР). Однако не могу найти где указано , что должны быть две отдельные секции с секционным рубильником. Есть гараздо более простые схемы, где два ввода но секция одна, эти два ввода переключаются между собой в случае пропажи питаеия...Где прописано в каких случаях должно быть две секции c секционным рубильником? Cпасибо!
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.6.2008 Пользователь №: 11551 ![]() |
питание с 2 подстанций и разных секций трансформаторов
стоят 5 сборок(ВРУ) запитанных с разных секций 1 сборка с АВР путь следования: ТП(1 линия с одного 2- я с другого) - АВР - бесперебойник - дизель - и само распред устройство. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 17:23 |
|
![]() |