Несимметрия токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметрия токов |
26.3.2023, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? |
|
|
27.3.2023, 18:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не может быть, что в голове в одной из фаз перепутаны начало и конец обмоток? Т.е. одна фаза развёрнута на 180о
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 22:13 |
|