Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
Думаю что надо рассчитывать, ведь такой автомат по факту не ограничивает ток к.з., просто время срабатывания его маленькое. Я так понял что ударный ток КЗ ограничивает, а вот про действующее значение непонятно (которое и используется в формуле для расчета термической стойкости) |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |