Несимметрия токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметрия токов |
26.3.2023, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? |
|
|
27.3.2023, 20:53
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.
Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55 |
|
|
28.3.2023, 15:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 18:40 |
|