Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью. 2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как? 3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ. Что Вы предлагаете делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..что Вы предлагаете делать? Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики..Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью... Что Вы предлагаете делать? при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ? Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |