Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
олегу
сообщение 27.3.2023, 20:53
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 12.8.2009
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253



чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.

Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 15:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(олегу @ 27.3.2023, 20:53) *
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.


Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 28.3.2023, 16:27
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:56) *
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303
Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм


А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
John_balloon
сообщение 28.3.2023, 16:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 55194



Цитата(Митяй_ @ 28.3.2023, 16:27) *
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление?

Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 29.3.2023, 11:53
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 16:45) *
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм

Мегаомметр Е6-31

И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе.

Кабель ВБШв.


Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей?


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- John_balloon   Несимметрия токов   26.3.2023, 20:42
- - Митяй_   Ноль проверьте, кабель нужно испытать, изоляцию п...   26.3.2023, 21:53
- - Rezo   Цитата(John_balloon)Может быть КЗ фазы В на землю?...   26.3.2023, 22:08
- - Олега   Цитата(John_balloon @ 26.3.2023, 20:42) Е...   26.3.2023, 22:43
- - Shura_with_KINEF   Проверить бы углы между фазами в плохой линии. Не ...   27.3.2023, 18:56
- - олегу   чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ бра...   27.3.2023, 20:53
|- - John_balloon   Цитата(олегу @ 27.3.2023, 20:53) чем ток ...   28.3.2023, 15:56
|- - Митяй_   Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:56) З...   28.3.2023, 16:27
|- - John_balloon   Цитата(Митяй_ @ 28.3.2023, 16:27) А остал...   28.3.2023, 16:45
|- - Roman D   Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 15:45) И...   28.3.2023, 18:51
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 28.3.2023, 19:51) Если в...   31.3.2023, 12:15
|- - Митяй_   Цитата(John_balloon @ 28.3.2023, 16:45) О...   29.3.2023, 11:53
|- - John_balloon   Цитата(Митяй_ @ 29.3.2023, 11:53) Кабель ...   29.3.2023, 18:28
|- - Митяй_   Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) Д...   30.3.2023, 16:36
|- - Митяй_   Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 18:28) Д...   3.4.2023, 10:47
- - Roman D   Хоть бы понять, что за двигатель, какой тип кабеля...   29.3.2023, 18:59
|- - John_balloon   Цитата(Roman D @ 29.3.2023, 18:59) Хоть б...   29.3.2023, 19:15
|- - олегу   Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) С...   29.3.2023, 23:06
|- - Гость_гость_*   Цитата(John_balloon @ 29.3.2023, 19:15) Ч...   30.3.2023, 16:48
- - Rezo   Цитата(John_balloon)в чем причина? Может быть КЗ ф...   30.3.2023, 0:37
- - Roman D   Зимой надо искать, где снег тает... Печка в 40 кВт...   30.3.2023, 17:40


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены