Несимметрия токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметрия токов |
26.3.2023, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? |
|
|
27.3.2023, 20:53
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
чем ток мерили? замер клещами оцените-может ТТ брак, омики потом движка.
Сообщение отредактировал олегу - 27.3.2023, 20:55 |
|
|
28.3.2023, 15:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
|
|
|
28.3.2023, 16:27
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Замеры тока проводили Электроизмерительные клещи-ваттметр АКИП-2303 Замерили сопротивление изоляции фазы В (на которой около 300А) относительно земли, показания такие R-52кОм А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
28.3.2023, 16:45
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
А остальные фазы на землю? Между фазами сопротивление? Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм Мегаомметр Е6-31 И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. Кабель ВБШв. |
|
|
29.3.2023, 11:53
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Остальные фазы А и С относительно земли в среднем около 400 мОм. Меж фаз в среднем А-С - 180мОм , В-С - 65 мОм, В-А - 130мОм Мегаомметр Е6-31 И еще аномалия) когда замеряешь ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. Кабель ВБШв. Кабель где-то поврежден, одна фаза на землю фигачит... Кабель под землей? -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 21:08 |
|