Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать?
1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью. 2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как? 3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ. Что Вы предлагаете делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
А если термическая стойкость не соответствует, что Вы предлагаете делать? 1. Уменьшить время? Автоматические выключатели при КЗ срабатывают примерно с одной скоростью. 2. Уменьшить ток КЗ, петли фаза-ноль? Но как? 3. Увеличить сечение кабеля? Вы увеличите ток КЗ. Что Вы предлагаете делать? Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ Предлагается почитать про классы токоограничения АВ, посмотреть графики.. Ну а для чего по-вашему используют АВ с токоограничением, от скуки ? Иль денег деть некуда ? я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Увеличиваю сечения кабеля до необходимого значения. Мне кажется это лучше чем иметь вероятность сжечь кабель и дорогостоящее оборудование при КЗ sasha4312 уже написал сообщение #9. Если кажется.. зачем спрашивать.. берите кабель потолще, а АВ без токоограничения. Хозяин - барин.я понял что такие автоматы ограничивают ударный ток, а урезают ли они действующее значение периодической составляющей ? поэтому и задал этот вопрос Режут всё, смотрите графики. (.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Режут всё, смотрите графики. (.. к чертовой матери, не дожидаясь перитонита) Филькина грамота, ересь. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы. Сообщение отредактировал НИР - 29.3.2023, 12:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Филькина грамота, ересь. НИР - самый умный средь профессоров ? Иль просто упрямый ?Если бы было так, то государственной премией не обошлось бы. Аппаратов которые бы отключались за время меньше чем полупериод с начала возникновения кз нет. Чем хрень молоть - посчитай время полупериода сети и посмотри на время отключения 1-3 классов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |