место установки эл.счетчика , установка эл.счетчика на границе балансовой принадлежности |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
место установки эл.счетчика , установка эл.счетчика на границе балансовой принадлежности |
28.3.2023, 23:04
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2023 Пользователь №: 61135 |
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Россети в ТУ навязывают установку высоковольтного измерительного комплекса за 540 тыс.руб. Перерыл интернет, пункт 147 и прочее — не могу найти ответ., пишут что учет на границе балансовой принадлежности, но можно и максимально близко по согласованию. На руках договор о технологическом присоединении: нужно увеличить мощность с 15 до 100 кВт. в ТУ указали место установки нового высоковольтного счетчика на балансовой границе - опора 6 кВ. Высоковольтный измерительный комплекс стоит 540 тыс. руб. Возможно ли оставить счетчик на старом месте ? Сейчас учет идет по 0.4 кВ, от опоры 6кВ через 60 м стоит другая опора, на ней трансформатор ТМГ 63кВт 6/0,4кВ, после стоит 3-х фазный счетчик. В старых ТУ граница балансовой принадлежности - в точке присоединения на опоре 6 кВ. В схеме так и указано. Хотим заменить трансформатор на 120 кВт, заменить щит учета на ВРУ-100 кВт с ТТ, ТН и счетчиком. Могут ли быть какие-то аргументы, чтобы вести учет по 0,4 кВ ? Буду Очень благодарен за помощь.
|
|
|
29.3.2023, 16:26
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Кажется на Вас нажиться хотят. Реклоузер на 6кВ стоит в два раза меньше.
Сообщение отредактировал A.Panichkin - 29.3.2023, 16:27 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 18:32 |
|