Поивет всем.
Подскажите пожалуйста, на счетчике ЦЭ6803В ток указан 10-100 А, почему 10А, почему 100А? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
29.3.2023, 17:45
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10940 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Там написано 10 (100) А. Первая цифра - базовый ток, вторая - максимальный. Цитата ГОСТ 52320-2005
для счетчиков непосредственного включения базовый и максимальный токи, выраженные, например, таким образом: 10—40 А или 10 (40) А для счетчиков с базовым током 10 А и максимальным 40 А; 3.5.1.2 базовый ток* (Ib): Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением. 3.5.2 максимальный ток* (Iмакс): Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте. 3.5.1.1 стартовый ток (чувствительность) (Iст): Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|