Несимметрия токов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Несимметрия токов |
26.3.2023, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.1.2019 Пользователь №: 55194 |
Добрый день!
Вопрос заключается в следующем. Есть две КЛ-0,4 кВ по 700 метров и электродвигатель. На одной линии ток электродвигателя около А-100 В-300 С-100 и соответсвенно срабатывает защита при такой несимметрии , а на второй линии все в норме по 100А на каждой фазе. Завтра испытаем КЛ а сегодня хотел бы узнать Ваше мнение, в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? |
|
|
30.3.2023, 0:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(John_balloon) в чем причина? Может быть КЗ фазы В на землю? Ерунда какая-то у Вас получается.Как может быть утечка на землю с током 200 Ампер, если сопротивление на землю данной фазы 52 кОм? Ну сами же говорите, что: Цитата(John_balloon) ток в начале линии от контактора(магнитного пускателя) там ток 100-300-100 , а в конце на входе в брно электродвигателя там ток в норме по 100А в среднем на каждой фазе. На линии "испаряется" 200 Ампер, которые Вы не можете увидеть приборами - это как так? Ну хотя бы, освободив полностью линию (фазы), можно было подать рабочее напряжение между фазой "В" и нулевым (PEN) проводником? Детский сад какой-то..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|