Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Поэтому не стоило и приводить этот "фигов листок", ибо ни о чем...В табличке - всего лишь некое "время срабатывания" <0,1с Выражусь твоими словами - разрабы в АВВ дурачки, представляя это время?И это не "некое время", как ты говоришь, а именно полное время срабатывания АВ - время отключения (break time) между началом размыкания контактов выключателя и концом времени дуги. Именно это время (не больше) требуется от АВ по ГОСТам и МЭКам. И именно это время, как наихудшее, берётся в расчёты. Цитата Повторюсь: Нет! АВ-шники в 4 раза уменьшили дугу, тем самым и уменьшили время отключения, но не в 4 раза."Судя по их рисункам время отключения сокращается в 4 раза. Примерные величины были уже озвучены в этой теме." Цитата(Олега) Получается - АВВ-шники "кардинально-значимо" повлияли на время отключения своими решениями. АВВ-шники конечно повлияли на время отключения, но только по сравнению с полной дугой.Например: Механика ЭМ расцепителя не может сработать быстрее какого-то времени - пусть это будет 50мс. Затем идёт дуга - например 30мс. Общее время будет 80 мс, что в принципе соответствует требованиям. АВВ-шники пошли дальше и дроблением получили укороченную дугу в 4 раза и теперь она имеет длительность скажем 5мс, что вместе с временем отработки механики сотавит 55мс, а не 80мс. Только в этом смысле АВВ-шники кардинально уменьшили время отключения - и молодцы! Собственно всё! Но возвращаясь к моему утверждению, смотрим теперь соотношение 50мс эл.механики и 5мс укороченной дуги. Вот и говорю, что основное время воздействия токов КЗ приходится на "механическое" время 50мс, а не на 5мс. В этом смысле, время дуги кардинально не влияет, по сравнению с влиянием времени отработки ЭМ контактов. Илюстрация условного примера: -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 6:51 |
|
![]() |