Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) как, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР и заканчивается двойным (более быстрым) разрывом дуги А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Цитата(gomed12) Очевидно, дуга возникает в момент замыкания или размыкания цепи защитным аппаратом при простом оперировании, перегрузке и кз . Естесственно.А дроблением дуги, сокращается время и следовательно - рост тока. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17650 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Олега)
так, как ты пишешь, работает обычный автомат естественно - с полной дугой. А обсуждается НЕ обычный, а ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ. С самого начала ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ, введением ДУГИ вместо контакта.Цитата(Олега) В токоограничивающем АВ все начинается с введения сопротивления дуги при еще не сработавшем ЭМР А откуда возмёться дуга, если нет размыкания контактов автомата? Блин.. Ты вообще-то тему читал ?Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." Было тебе и повторение: Еще раз о процессе, медленно, по Беляеву (от НИР): В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ 1. контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, (еще до срабатывания ЭМР) 2. вводя в цепь сопротивление дуги, (ток по дуге ограничен).. Окончательного размыкания цепи нет, благодаря дуге. А контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 0:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |