![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Токоограничивающие автоматичекские выключатели |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2023 Пользователь №: 61129 ![]() |
Здравствуйте! Учитывается ли токоограничение АВ 0,4 кВ при расчетах ТКЗ и проверке оборудования. Например при проверке кабеля на термическую стойкость нужно брать расчетный ток или ток, с учетом графика токоограничения АВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Из книжки: "В токоограничивающих автоматических выключателях при больших ожидаемых токах КЗ контакты, сразу же отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги.." А "сразу" - это как?Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. И об этом я говорю уже 3-ю станицу. Цитата(Олега) контакты (в этот момент) отброшены эл.дин. силами. Но ещё не ЭМРом ! Да?Цитата Электродинамическая сила – явление возникновения силы взаимодействия электрического тока. При прохождении тока к. з., превышающего номинальный в 10-20 раз, на токоведущей контур (обмотку) электрического аппарата воздействуют значительные электродинамические силы. Для коммутирующих контактов характерны: а) момент замыкания; б) замкнутое положение; в) момент размыкания. Не могут возникнуть эл.динамические силы для отбрасывания контактов, если нет протекающего тока через обмотку ЭМ расцепителя. По-другому не может быть! А на отработку эл.механическими силами, необходимо некоторе время для реакции и работы механики. И только потом (при резмыкании) появляется дуга, но никак не до размыкания контактов. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А "сразу" - это как? Махонькая задержка до начала размыкания конечно же есть, но она настолько мала, что можно пренебречь. Она отображена на графиках АВВ как tv и по сравнению с периодом это "вовсе ни о чём".Совершенно без какой-либо задержки реакции механики на токовый импульс? Так не бывает и не обманывайте себя. "Сразу" - это разрыв контактов за некоторе время, а потом появляется/вводится дуга. Rezo, это называется наглостью. Твоя дуга появлялась только после срабатывания ЭМР и продолжалась несколько периодов.И об этом я говорю уже 3-ю станицу. У тебя дуга где начинается ? Уже при отключении ЭМР ! О включении дуги еще ДО срабатывания ЭМР ты и не подозревал. Сообщение отредактировал Олега - 6.4.2023, 11:42 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 6:31 |
|
![]() |