Доброго времени суток коллеги. Столкнулся с проблемой, Готовый объект ресторан, заказчик жмот, экономит на всем. От главного щитка протянут медный кабель 4х16 и заходит в щит питания и управления водонагревателями. Водонагреватель это 2 тэна по 10кВт (схема подключения звезда) каждый и термодатчик. В щите вводной автомат 80а, на каждый водонагреватель автомат 40а и контакторы 63а. Проблема заключается в том, что сильно греется кабель на вводе в автомат, температура изоляции жилы у автомата примерно 65 градусов, производитель кабеля уверяет, что это норма, но я с таким нагревом сталкиваюсь впервые. Кабель оконцован штырьевыми наконечниками, затяжка хорошая, проверяли как сотрудники, так и я, ток примерно 56А,падения напряжения нет, в чем причина, помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Sugarf0ot - 13.3.2023, 2:54 |
|
|
Гость_lampbox_* |
8.4.2023, 20:21
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте! Все обсуждено, а у меня по прочтении остался вопрос, который никто не задал, видимо, потому что всем кроме меня понятный.
Как можно 2 тэна подключить звездой? Двухлучевая что ли звезда? Тогда 3-я фаза 40-амперного автомата одиноко скучает или автоматы 2-полюсные? И при 10-кВтной мощности тэна через фазу (луч звезды в водонагревателе) протекает 45 с половиной ампер, что для 40-амперного автомата уже даже краешком заходит в зону срабатывания в течение часа. Или я чего-то не понял? Может я и про водонагреватель неправильно понял, что он проточный, а не накопительный? |
|
|