Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какую категорию присваивать электроТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ персоналу? , Нпример токарь, слесарь, шлифовщик. |
10.4.2023, 9:29
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Какую категорию присваивать электротехнологическому персоналу в сборочном цехе, люди работают на станках и с электроинструментом. С группой понятно, II до 1000В, а категория персонала какая, оперативный? (административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный)
Выдаются ли Удостоверения электротехнологическому персоналу или достаточно записи в журнале, ВоБчЕм что писать в журнале и корочках? З. Ы. Всех достану теперь с вопросами, теперя я ответственный за электрохозяйство и председатель комиссии по электробезопасности. Нафигаономненадо... -------------------- Это вам не это!
|
|
|
10.4.2023, 15:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7315 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Считаю ОРП, т.к. персоналом производятся включения-отключения (оперативная работа) и уход за закрепленным оборудованием (ремонтная работа).
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.4.2023, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Считаю ОРП, т.к. персоналом производятся включения-отключения (оперативная работа) и уход за закрепленным оборудованием (ремонтная работа). Тоже решил так записывать. А начальникам и бригадирам - административно-технический. Еще вопрос, электротехнологическому персоналу II гр. обязательно выдавать удостоверения или достаточно записи в журнале? И ещё, может кому пригодится по поводу электротехнологического персонала, им все таки нужно присваивать категорию (оперативный, оперативно-ремонтный, административно-технический), нашел ответ на этот вопрос на сайте Технадзора. Вопрос от 03.07.2019: Производится ли разделение электротехнологического персонала в электроустановках на оперативный, ремонтный и административно-технический? Если да, то каким образом правильно выполняется запись в удостоверении по ЭБ и журнале учета проверки знаний, например, для оперативного персонала из числа электротехнологического - "электротехнологический персонал с правами оперативного", "оперативный персонал" или достаточно записи "электротехнологический персонал"? Ответ: В соответствии с п. п. 1.4.1, 1.4.3 » Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 (далее - Правила) электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный. Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящий в состав энергослужбы потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому. В техническом отношении он подчиняется энергослужбе потребителя. Следовательно, в удостоверении работника на второй странице в графе «допущен в качестве» должна быть указана категория персонала согласно требованиям п. п. 1.4.1, 1.4.3 Правил. Сообщение отредактировал Митяй_ - 10.4.2023, 15:22 -------------------- Это вам не это!
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2025, 13:26 |
|