Борьба с кратковременными отключениями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с кратковременными отключениями |
10.4.2023, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут? |
|
|
10.4.2023, 16:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17537 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кроме ИБП вряд ли чего вам присоветуют..
А подстанцию при каждой профилактике рекомендую обрабатывать раствором из кошачьего лотка.. ) |
|
|