Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут? |
|
|
11.4.2023, 5:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
1. Постараться уменьшить количество аварийных отключений.
2. От 15 минутных перерывов в электроснабжении никуда не деться, а вот от секундных можно попробовать обеспечить самозапуск оборудования выше писали про БАВР. 3. Проанализировать схему, из-за чего останавливается производство. Бывает, что останавливается целое производство из-за перезагрузки контроллеров или компьютера АСУТП откуда идёт управление, бывает из за какого то маленького маслонасоса или датчика. В таких случаях достаточно какого либо маленького ИБП только в этих цепях. Сообщение отредактировал НИР - 11.4.2023, 5:47 |
|
|