Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9.... Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7377 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Вводной не более 10 А, с другими номиналами ЭУ не примут. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
с другими номиналами ЭУ не примут. Звери какие-то... ![]() У меня - те же ТУ, в проекте (согласованном) вводной АВ 16 А, фактически - 50 (по счётчику). Вводной кабель - ВВГ 4*16. Из всех претензий было: на вновь вводимой ЭУ счётчик - трёхлетней давности (я его два года назад новый на рынке купил). Если будут так зверствовать при приёмке, придётся ставить для СМ и прочей мощной нагрузки трёхфазный (три однофазных) трансформатора по схеме 380 звезда без нейтрали/220(230) треугольник. Нагрузку, правда, придётся защищать двухполюсными АВ и УЗО, и корпуса надёжно землить. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |