Аварийное наружное освещение , Нужно ли предусматривать?

Dimich-krutan
сообщение 14.4.2023, 16:41
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Добрый день коллеги!
Срочный вопрос возник по наружному аварийному освещению:
Согласно СП 52.13330.2016
п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации:
- в коридорах и проходах по путям эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления пути;
- на пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения;
- перед пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи;
- в местах размещения средств пожаротушения;
- в местах размещения плана эвакуации;
- снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения.

Указано что нужно предусматривать в местах производства работ вне зданий, но ниже по тексту перечислены участки для аварийного освещения относящиеся к зданиям.
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов.
На площадке предусмотрено рабочее освещение.
Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок.
Кто сталкивался, может у кого на экспертизе данный вопрос поднимался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 15.4.2023, 15:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Dimich-krutan @ 14.4.2023, 16:41) *
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов.
На площадке предусмотрено рабочее освещение.
Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок.

Если на этом РМ в темное время суток выполняется (предполагается в будущем) производственная деятельность, для эвакуации людей необходимо аварийное освещение.
При невозможности выполнения или, если РМ на несколько работников, могут быть использованы переносные автономные источники.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 1:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены