Добрый день коллеги!
Срочный вопрос возник по наружному аварийному освещению: Согласно СП 52.13330.2016 п 7.6.3 Освещение путей эвакуации в помещениях и местах производства работ вне зданий следует предусматривать по путям эвакуации: - в коридорах и проходах по путям эвакуации; - в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; - в зоне каждого изменения направления пути; - на пересечении проходов и коридоров; - на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения; - перед пунктом медицинской помощи; - в местах размещения средств экстренной связи; - в местах размещения средств пожаротушения; - в местах размещения плана эвакуации; - снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения. Указано что нужно предусматривать в местах производства работ вне зданий, но ниже по тексту перечислены участки для аварийного освещения относящиеся к зданиям. Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов. На площадке предусмотрено рабочее освещение. Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок. Кто сталкивался, может у кого на экспертизе данный вопрос поднимался? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7359 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вопрос: на объекте размещено оборудование высотой 4м с площадкой обслуживания этого оборудования на уровне 2,5м от земли, лестницей на площадку под 45градусов. На площадке предусмотрено рабочее освещение. Нужно ли предусматривать аварийное (эвакуационное) освещение с данной площадки? В данном СП конкретно не указано про требования к аварийному освещению наружных установок. Если на этом РМ в темное время суток выполняется (предполагается в будущем) производственная деятельность, для эвакуации людей необходимо аварийное освещение. При невозможности выполнения или, если РМ на несколько работников, могут быть использованы переносные автономные источники. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 1:25 |
|
![]() |