Проект электроснабжения жилого дома. Договорная мощность по ТУ 5кВт, 3 фазы. Расчетная величина при коэффициенте использования 0,9 и равномерной нагрузке на 3 фазы получается 8А, берется ближайшая - 10А. Соответственно получается, что при равномерной нагрузке на 3 фазы договорную мощноять в 5 кВт можно снять только при работе двигателя, зато обычные бытовые электроприборы типа стиральной машинки (3,2 кВт) подключить будет нельзя, то есть фактически мощность в сети будет не более 2,2 кВт, что делает невозможным подключение приборов в 3 кВт при разрешенной мощности в 5 кВт.
Верна ли методика расчета? Такое подозрение, что этот коэффициент для двигателей, а не для бытовых приборов.... К тому же такая схема не обеспечит коэффициент равный 0,9.... Возможно ли использовать другую схему, например, на вводе поставить 16А, а потом на каждую ветку 16А, 10А, 6А.... ну чтобы в сумме не превысило договорную мощность 5 кВт, но при этом машинку стиральную подключить? Есть ли нормативные акты, запрещающие неравномерную нагрузку на фазы? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 11556 ![]() |
в ТУ именно что и не сказано про 10А ввода!
Заказчик требует доказать, что именно НОРМАТИВНЫЕ акты, а не мои мозговые расчеты запрещают ему подключить стиральную машину. Я вот действиьтельно в литературе не вижу, чтобы это прямо запрещалось.... в общем, можно решить двумя способами: 1. другую схему, которую тоже примут в энергонадзоре (вопрос - как сделать? поэтому и в теме так указано "расчет УЗО") 2. показать ему НОРМАТИВНЫЕ акты, прямо запрещающие ему при 5 кВт договорной мощности пользоваться приборами в 3кВт в ТУ написано: "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при превышении договорной мощности" |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
в ТУ именно что и не сказано про 10А ввода! ...в ТУ написано: "предусмотреть наличие токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при превышении договорной мощности" О! Вот Вам и выход! Чёрным - по русски! Это значит, что не надо упираться в 10 А на вводе, надо ставить такой, чтобы позволял отбирать 5 кВт с одной фазы (16 и даже 20 А), НО(!): Установить "хитрый" счётчик (или самостоятельный прибор), контролирующий суммарную нагрузку по всем трём фазам, и выдающий сигнал на независимые расцепители линейных автоматов, которые будут отключать либо самое мощное, либо второстепенное оборудование при превышении разрешённой суммарной нагрузки. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |