Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высоковольтный электродвигатель , Высоковольтный электродвигатель

АНДРЕЙ1231
сообщение 25.4.2023, 12:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.12.2021
Пользователь №: 59239



Здравствуйте , имеется электродвигатель асинхронный с фазным ротором. 3кВ. 1000квт. В последнее время начал замедлятся при добавлении нагрузки. Запускается хорошо. Ток в холостом 90-100 ампер. При добавлении нагрузки поднимается до 350 и срабатывает защита. Какие возможные причины неисправности. Номинальный ток 250а., Двигатель 1939 года

Сообщение отредактировал АНДРЕЙ1231 - 25.4.2023, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
eugevict
сообщение 25.4.2023, 13:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2314
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(АНДРЕЙ1231 @ 25.4.2023, 12:41) *
Какие возможные причины неисправности. Номинальный ток 250а., Двигатель 1939 года

А какие измерения были проведены ?
Роторные цепи отзванивали ?
Вернуться в начало страницы