Борьба с кратковременными отключениями |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Борьба с кратковременными отключениями |
10.4.2023, 16:09
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Добрый вечер. Работаю на молочном заводе, предприятие довольно большое, много оборудования Tetra Pak. Периодически город делает переключения на своей подстанции, аварии случаются на линии, у нас на подстанции мыши залазят на высоковольтные шины, все это приводит к кратковременному отключению напряжения, на время переключении на резервные фидера. Дело в том, что даже секундное отключение ведет к остановке оборудования Tetra Pak, что влечет за собой большие убытки, так как машинам приходится проходит заново мойку, стерилизацию и т.д..
Может, кто уже решал подобные вопросы и может посоветовать, как решить проблему с кратковременными отключениями напряжения от долей секунд до 15 минут? |
|
|
24.5.2023, 16:04
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Ставьте ИБП рассчитаный минут на 15 и дизель-генератор, но стоить всё это вам будет оооочень не дёшево. Проще и дешевле найти наладчиков производственной линии и за денежку вкорячить костыль в контроллер, что бы при повторном запуске не проводить очистку/дезинфекцию, наверняка есть какой то сервисный режим. Но таких наладчиков найти тоже не просто.
-------------------- Это вам не это!
|
|
|